Здравствуйте, в программе E-Tool версия 3-4-1-08 опирационная система Windows 7. при попытке загрузить настройки TCP-IP в контроллер программа пишет ошибку и вылетает, сам веб интерфейс работает но при попытке войти, какой либо пароль из мануалов не подходит, пишет в доступе отказана не верный пароль, как я понимаю вся проблема в том что программа не прописывает настройки TCP-IP, помогите пожалуйста разобраться.
Для Corrigo S нужно использовать более раннюю версию E-tool, например 3.2, тогда возможно вылетать не будет. Пароль соответственно мог быть изменен, поэтому и не заходит.
Огромное спасибо, версия 3.2 работает
Только вот беда, не могу найти E-tool Heating 3.2 для отопления, может у кого есть в закромах?
Цитата(vkn9 @ 18.9.2015, 19:29)

может у кого есть в закромах?
У производителя на сайте есть все версии в свободном доступе.
Цитата(ViS @ 19.9.2015, 2:26)

У производителя на сайте есть все версии в свободном доступе.
Спасибо! Не внимательно искал на сайте((( может кому пригодится